(1)故障现象
        发电机工作过程中发出连续或断续的异常响声。
        
1.jpeg

        

(2)故障原因
        ①发电机v带打滑。
        ②发电机轴承损坏。
        ③转子与定子间发生碰擦。
        ④风扇叶片与前端盖碰擦。
        

(3)故障的判断与排除
①若异响断续出现,且发电机转速变化时响声严重,应检查发电机v带的挠度,并予以调整。
②若异响连续,应观察风扇叶片与前端盖是否碰擦。用听诊器细听发电机前、中、后端部。如果响声在发电机的前、后部严重,则为发电机轴承损坏或润滑不良;若响声在发电机中部且有振动感,则为转子与定子发生碰擦。应拆解发电机,润滑或更换相应部件。